Du darfst aber nicht die einzelne Oberwelle betrachten, sondern mu=DFt=20 auch hier die (unendliche) Summe der einzelnen Oberwellen bilden. Damit=20 kommst Du ja wieder zur Ursprungskurvenform. BTW, ich habe im Netz noch diese Grafik gefunden:
formatting link
(und zu meiner Frage passend) ist der Strom I3, wo als cos- phi 0 angegeben ist, aber der Power Factor ungleich 0 ist.=20 I3 erzeugt eben keine Blindleistung, was sich mit meinem Verst=E4ndnis=20 deckt. Wenn aber hier auch der Power Faktor !=3D 0 ist, wie wird er dann=20 berechnet?
Die Amplituden der Oberwellen nehmen mit steigender Frequenz immer mehr ab, so dass man nur einige braucht, um die Form des Ausgangsstromes aureichend genau nachzubilden.
I3 ist auf Figure 2 nicht die dritte Oberwelle, sondern der nichtsinusförmige Strom mit der Grundfrequenz. So ist es auch nur normal, dass cos phi=0 ist und PF!=0
Das ist mir bisher erspart geblieben. Auf
formatting link
ich einige Formeln gefunden. Hier scheint vor allem die Verzerrungsblindleistung von Interesse zu sein: Das Produkt der Spannung mit allen Oberschwingungsströmen bildet dann die Verzerrungsblindleistung D.
Nö, ich kann auch sehr real durch Überlagerung von Sinusschwingungen die gewünschte Wellenform erzeugen oder umgekehrt aus eine komplexen Wellenform die einzelnen Oberwellen herausfiltern.
So meinte ich es auch. Das ist ja die typische Stromkurve bei=20 Br=FCckengleichrichtung mit Gl=E4ttungskondensator. Da hier cos-phi=3D0, wi= rd=20 keine Blindleistung in's Netz zur=FCckgespeist.
=20
Danke, das ist eine gute Referenz gewesen. Danach m=FCsste der=20 Leistungsfaktor der Quotient aus Grundstrom I1/SUMME(I1...In) sein. Und=20 dieser Wert l=E4=DFt sich dann auch als ein cos-phi interpretieren, obwohl= =20 er keine Blindleistung wie bei Phasenverschiebung darstellt. Ich werd=20 bei Gelegenheit mal ein paar Berechnungen anstellen.
Diese Zerlegung könntest Du aber genauso gut mit Rechteck- oder Dreieckschwingungen machen; nur der entsprechende elektronische Aufwand wird dann grösser. Gruss Harald PS: Ich denke das bei einer Gleichrichterschaltung schon allein deshalb Blindstrom anfällt, weil die Mitte der Stromschwingung nicht mehr mit der Mitte der Spannungsschwingung übereinstimmt, und deshalb auch eine echte Phasenverschiebung da ist.
Bin mir im Moment noch nicht sicher. F=FCr den Gesamtstrom m=FCssen ja auch= =20 die einzelnen Frequenzen vorzeichenrichtig addiert werden. Wenn I1 jetzt=20 der Grundstrom ist, bleiben ja als Verzerrungsstrom die Summe der=20 I2..In. Ich mu=DF das irgendwann nochmal nachrechnen.
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here.
All logos and trade names are the property of their respective owners.