Strommysterium

Ich habe also erstmal nacheinander alle Sicherungen rausgemacht und bei der

  1. Phase des E-Herdes war es dann weg. Dann habe ich mit dem dig. Multimeter gegen Heizungsmasse gemessen, aber nichts

Letztendlich habe ich dann festgestellt, dass ICH unter Spannung stehe, das Multimeter zeigt zwischen meinem Finger und Erdung 80 V AC an. Aber eben nur, wenn diese eine Sicherung des Herdes drin ist. Ziehe ich Turnschuhe an, habe ich nur noch 16V.

Ich wirke also irgendwie als Kondensator die Phase 3 des Herdes hat ev. eine Verbindung zum Boden oder zur Wand?

JMS

Reply to
JMS
Loading thread data ...

Guter Test!

Kriechstrom bezeichnet.

erkennen, dass sich beim Umschalten des Messbereichs die Spannung

Der Strom ist kleiner geworden.

Das eigentliche Problem ist, dass irgendwo eine Verbindung zu der

Potentialausgleich irgendwo defekt ist.

Wenn Du nicht selber herausfindest, welche Leitung defekt ist oder

Marcel

Reply to
Marcel Müller

JMS schrieb:

Das erinnert bedenklich an einen Fall, den das Starkstrominspektorat hier mal vor Jahrzehnten dokumentiert hat. Da wurde genau so etwas auf einer

aufgeleuchtet. Man hat Unterbrechungen der Erdleitung gesucht und nicht gefunden und auch keine Spannung zwischen Kasten und einer neuen Erd-

Armierungseisen hing.

Reply to
Rolf Bombach

akt zwischen Duscharmatur und L noch ein bisschen enger wird ist das kein Spa

beim Duschen...

Waschbecken zu putzen, weil sie immer einen gewischt bekommen hat. Aber wen n

ann kam heraus, das der Abfluss auf Phase lag und zwar nur, wenn gerade Wasser in den Abfluss lief. Letztendlich war die Ursache eine Schraube, welche Wochen zuvor auf der and eren Wandseite zur Befestigung eines Regals in die Wand geschraubt wurde. Die

en) und dann mit der Spitze das Kunststoff-Abwasserrohr durchbohrt. Das war

fen

Dies nur als Beispiel, wie dumm es mitunter laufen kann.

her gebohrt hast.

Reply to
Andreas Meerbann

Oder das L und N - Kabel an beiden Enden vertauschen und mit

viele auf, aber die Leitung geht nur von der Sicherung zum

JMS

Reply to
JMS

Am 27.06.2014 20:11, schrieb JMS:

Reply to
Dieter Wiedmann

Am 26.06.2014 08:11, schrieb JMS:

Du solltest Dich entspannen!

Ich mach zwar so gut wie alles im Haus selbst, AUCH Strom in so ziemlich

guten Elektriker zu Rate zu ziehen.

Reply to
Georg Wieser

Am Sat, 28 Jun 2014 19:43:58 +0200 schrieb Georg Wieser:

Das hatten wir vor Jahren mal in einem Bungalow.

mehrere Bungalows der Null lose und gab nur noch sporadischen Kontakt.

Lutz

Reply to
Lutz Schulze

Am 29.06.2014 09:24, schrieb Lutz Schulze:

Morgengymnastik?

Reply to
horst-d.winzler

Am Sun, 29 Jun 2014 09:43:41 +0200 schrieb horst-d.winzler:

;-)

Lutz

Reply to
Lutz Schulze

Hallo, Lutz,

Du meintest am 29.06.14:

Stichleitung. Der Sternpunkt war nicht sauber geerdet.

Viele Gruesse! Helmut

Reply to
Helmut Hullen

Am 29.06.2014 09:47, schrieb Lutz Schulze:

meinste wenn die Pumpe Morgengymnastik macht......

Reply to
Georg Wieser

On Sun, 29 Jun 2014 18:43:48 +0200, "Georg Wieser" posted:

...

mit 50 Hz ...

Reply to
Wolfgang Kynast