es soll dafür spezielle optisch gezündete Thyristoren geben, den Lichtleiter braucht man ja sowieso für die Potentialtrennung und Störfestigkeit. Ob da allerdings das Licht direkt auf den Thyristor einwirkt und ihn zündet?
Bye
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
Ein Hallo an alle Leser!Leider ist mein Physik- und Chemieunterrichtschon lange...
U
Uwe Hercksen
Joerg Bradel schrieb:
Hallo,
es soll auch eine HGÜ Strecke mit mehr als zwei Konverterstationen geben:
formatting link
zwei Endstationen und drei Zwischenstationen.
Bye
T
Torsten Schneider
Hat nicht die HGÜ Italien (Festland)-Sardinien auch eine Zwischenstation auf Korsika?
Viele Grüße, Torsten
U
Uwe Hercksen
Torsten Schneider schrieb:
Hallo,
laut
formatting link
schon. Um Sardinien und Korsika mit Italien zu verbinden drängt sich diese Streckenführung ja geradezu auf, Gesamtlänge 422 km, aber nur 118 km davon als Seekabel. Aber gleich zwei Inseln mit einer HGÜ Strecke angebunden.
Also haben wir schon zwei HGÜ Strecken mit mehr als zwei Konverterstationen.
Was ist eigentlich mit den Balearischen Inseln, also Mallorca, Menorca und Ibiza usw. sowie den Kanarischen Inseln?
Bye
U
Uwe Hercksen
Uwe Hercksen schrieb:
Hallo,
HGÜ nach Mallorca gibt es inzwischen:
formatting link
nach Ibiza ist eine in Planung.
Da wäre also die Wikipedia Liste der HGÜ Strecken zu aktualisieren.
Bye
U
Uwe Hercksen
Rolf Bombach schrieb:
Hallo,
hier
formatting link
man noch mit der Trassenbreite, bei gleicher Trassenbreite kann 30 bis 40 % mehr Energie übertragen werden. Vermutlich wurde da HGÜ bipolar mit einem Drehstrom Dreileitersystem verglichen, die Spannungen jeweils so hoch daß sich die gleiche Trassenbreite ergibt. Die Frage wieviel Kupfer beide verglichene Systeme benötigen wäre noch interessant.
Bye
H
Horst-D.Winzler
Am 19.06.2012 11:25, schrieb Uwe Hercksen:
formatting link
>
formatting link
Hier berichten sie von einer 2,2_Gigawatt HGÜ. Die Übertragungsverluste sollen 1/3 weniger. Ich vermute mal gegnüber Drehstrom?
Auch HGÜ-Kurzkupplung scheinen sich zu rentieren.
formatting link
Warum dann noch den Ärger mit den Bürgern wg. Drehstrom Freileitung?
U
Uwe Hercksen
Horst-D.Winzler schrieb:
formatting link
Hallo,
HGÜ-Kurzkupplungen braucht man ja nur wenn man zwischen zwei eng benachbarten aber asynchronen Netzen Energie austauschen will. Die Rentabiltät kann man an den Errichtungskosten und der pro Jahr übertragenen Energie messen. Wobei der Preis für die Energie wegen der Engpaßsituationen wohl eher höher ist. Einige HGÜ-Kurzkupplungen hat man abgebaut weil die beiden Netze inzwischen vereinigt und synchron sind.
Diese hier:
formatting link
es offenbar nur weil New York und New Jersey getrennte asynchrone Stromnetze haben. Das zugehörige 12 km lange 345 kV Kabel wird aber Drehstrom übertragen.
Bei einer HGÜ Erdleitung statt einer Drehstrom Freileitung hat man aber ausser den Kosten für die Umrichterstationen auch noch die teuren Erdkabel und die teuere Verlegung. Einsparungen durch geringere Übertragungsverluste gibt es aber erst bei genügend langer Strecke, sonst sind die Verluste in den Umrichtern höher als in der Drehstrom-Freileitung gleicher Länge.
Bye
H
Helmut Hullen
Hallo, Horst-D.Winzler,
Du meintest am 19.06.12:
Schon weil dort oft verlogen argumentiert wird. Gegen "Megamasten" einer
380-kV-Leitung beispielsweise, und gleichzeitig wird ein Windpark gepriesen (denn da gibt es örtliche Nutzniesser).
Viele Gruesse! Helmut
T
Torsten Schneider
Es gibt ja auch HGÜ-Freileitungen, wenn nicht gerade ein Meer durchkreuzt werden soll.
Viele Grüße, Torsten
H
Horst-D.Winzler
Am 19.06.2012 12:44, schrieb Uwe Hercksen:
formatting link
>>
formatting link
>
Im Fernmeldebereich schlugen mW Erdarbeiten mit etwa 80% der Gesamtkosten zu. Bei Verlegung von HGÜs dürften die Relationen ähnlich sein. Was aber sehr kostentreibend sein dürfte, sind Einsprüche. Wenn man durch HGÜs schonmal im Vorfeld den Anliegern zeigt, man tue ja bereits alles, wäre die Überzeugungsarbeit wesentlich leichter. Ich denke. dieses Aspekt sollte nicht unterschätzt werden.
Was für HGÜs günstig sein dürfte, ist die schmalere Breite des Grabens gegenüber Drehstromkabeln. Für die geringere Breite können Kabelverlegemaschinen, die die Firmen bereits besitzen, verwendet werden. Das dürfte die Kosten weiter verringern..
H
Horst-D.Winzler
Am 19.06.2012 13:07, schrieb Helmut Hullen:
Diese ganzen Diskussionen über "Megamasten" blendet gefließendlich aus, das für die sichere Versorgung mit Strom zB viele Menschen im Bereich der Tagebaue, ihre angestammte Heimat aufgeben müssen. Deshalb, solange Masten und Kraftwerke nicht vor der eigenen Tür stehen, ist man für Vieles offen. Erst wenns ans "Eingemachte" geht, siehts dann oft völlig anders aus. ;-)
U
Uwe Hercksen
Torsten Schneider schrieb:
Hallo,
das hilft aber nichts wenn die Bewohner des Gebiets Freileitungen grundsätzlich ablehnen und stattdessen Erdkabel wollen.
Bye
U
Uwe Hercksen
Horst-D.Winzler schrieb:
Hallo,
wenn aber die HGÜ Erdkabel ähnliche Leistungen wie eine 220 oder 380 kV Drehstromleitung befördern sollen wird es wohl nicht ohne aktiv gekühlte Erdkabel gehen. Besonders teuer durch Kabel mit Innenkühlung, etwas preiswerter durch parallel verlegte Kühlrohre. In gewissen Abständen noch die Stationen zum Betrieb der Kühlung mit Pumpe und Kühlaggregat. Bei einer bipolaren HGÜ Strecke mit passiver Kühlung wird man den Kabelabstand wegen der Kühlung genügend gross machen müssen. Eine geringere Breite der Kabelgräben wird wohl nur bei kleinerer Leistung gehen. Ein HGÜ Kabel durchs Meer oder einen Fluß dagegen wird ohne aktive Kühlung auskommen.
Bye
J
Joerg Bradel
Uwe Hercksen schrieb:
Schade, dass bei den Links keine Übersichtspläne dabei sind. Ich vermute folgendes: Strecke A->C mit Zwischenstation B: Eine Leitung von A->B mit Konvertern in A und B, dazu eine Leitung von B->C mit Konvertern in B und C. Also letztlich wieder eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit unterlagertem AC-Teil. Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Hat jemand einen brauchbaren Übersichtsplan der beteiligten Stationen?
VG Jörg
J
Joerg Bradel
Ralf . K u s m i e r z schrieb:
Die mir bekannte Technologie beim HGÜ-Betrieb. Ein Konverter (Master) führt den am anderen Ende (Slave). Beide tauschen permanent über LWL ihre Betriebsparameter aus. Ein Dritter ist in diesem Konzept nicht vorgesehen.
Theoretisch machbar. Spinnt aber nur ein Konverter, ist das System tot. Wie gesagt, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Die technische Entwicklung geht ja weiter. Wenn Du einen brauchbaren Übersichtsplan, oder eine Beschreibung zu vernetzten HGÜ haben solltest, bitte den Link posten. Vernetzt auf der DC-Seite. Mit AC-Unterbau ist's ja kein Problem ;-)
VG Jörg
T
Torsten Schneider
Wie wurde das denn zu Zeiten gehandhabt, als man LWL noch nicht zur Langstrecken-Datenübertragung genutzt hat? HGÜ mit einiger Leistung gibt es ja nun schon seit einigen Jahrzehnten.
Grüße, Torsten
R
Ralf . K u s m i e r z
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Joerg Bradel schrieb:
Ja, richtig. Wenn kaputt, dann kaputt.
Und?
Habe ich nicht.
Ich glaube auch nicht, daß man in D ein HGÜ-Netz braucht, hier dürften Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen "dicken" Knoten des vorhandenen AC-Höchstspannungsnetzes dicke ausreichen. Aber theoretisch sollte es möglich sein.
Gruß aus Bremen Ralf
J
Joerg Bradel
Torsten Schneider schrieb:
Modemverbindung über ein separat mitgeführtes Telefonkabel, oder zur damaligen Zeit über Mietleitungen der jeweiligen Telefongesellschaften. Das mitgeführte Telefonkabel wird als Backup auch heute noch verwendet.
VG Jörg
J
Joerg Bradel
Ralf . K u s m i e r z schrieb:
Bilanzproblem. Wenn da auf Schlag 5GW wegknallen, wer soll das ausregeln? Das DC-"Netz" wäre dann ja in den Fahrplänen eingepreist. Die Primärregelreserve in der entso schafft nur 3GW.
Denke ich auch.
Ja, vielleicht gibt es schon Entwicklungen in diese Richtung. Schau'n 'mer mal ;-)