Hi, wenn ich den SH Schalter im Zählerschrank von 35A auf 63A erhöhen möchte, reicht dann noch eine Zählerschrankverkabelung mit 10mm² oder brauche ich 16mm²? In meinem Tabellenbuch von 1980 steht eine Belastbarkeit von 78A, aber die ganze Tabelle habe ich damals schon durchgestrichen und mit falsch tituliert.



Wie sieht es mit den beiden NYM 5*10mm² zu den Wohnungs-Unterverteilungen aus? Sind die für 63A zugelassen, oder brauche ich je einen LS Schalter davor?



MX


Am 28.03.2013 21:00, schrieb Martin Xander:

10qmm reicht.

Die ist nicht falsch.

40 oder 50A, je nach Verlegeart.

Gruß Dieter

Am Thu, 28 Mar 2013 16:33:08 +0100 schrieb Helmut Wabnig:

Müssen die seitdem die Gebäude auch dämmen wie wir hier?

Lutz

Am 29.03.2013 05:41, schrieb Lutz Schulze:

Nein. Wer gar nicht zu dämmen braucht ist der Wabnig, wegen der vielen heißen Luft.

Gruß Dieter

darf ich nur kurz daran erinnern, daß italien gründungsmitglied der damaligen EG ist?