Verteilerdose in Hausinstallation

Dürfen die Leitungen von zwei getrennten Stomkreisen (z.B. Licht/Steckdosen und Waschmaschine) in eine gemeinsame Verteilerdose geführt werden, oder darf eine (Aufputz)-Verteilerdose nur die Verbindungsklemmen eines einzigen Stromkreises enthalten?

Fachmännische Hinweise erbittet Klaus Beutel

Reply to
Klaus Beutel
Loading thread data ...

Nein, bzw. nur dann, wenn sie darin mechanisch getrennt werden (etwa durch Einsteck-Trennwände).

Normal ja (ein- oder dreiphasig).

Man will damit wohl vermeiden, daß bei versehentlichem Kontakt der Außenleiter zweier Kreise in der Dose, von dem man bei Phasengleichheit im normalen Betrieb nichts bemerken würde, eine "Doppelabsicherung" auftritt, die a) den Leitungsschutz kompromittieren und b) das Ausschalten über eine Sicherung zum Lotteriespiel werden ließe. Bei Wagoklemmen ist das Szenario zwar sehr unwahrscheinlich, aber die alten Schraubklemmen mit 1 cm überstehenden Leiterenden sind ja noch zulässig :)

Bei Verwendung von FI-Schaltern ist es bekanntlich auch wichtig, die Neutralleiter streng getrennt zu halten.

vG

Reply to
Volker Gringmuth

Danke für die Info. Da Einsteck-Trennwände ja auch einmal "verloren gehen" können, werde ich wohl besser getrennte Dosen setzen. Nachfolgende Nutzer sollen auch nicht zu leichtsinnigen Änderungen der Installation verleitet werden :(

Klaus Beutel

Reply to
Klaus Beutel

[...]

... und das "einzig Wahre"[TM](R)(c). Nur weil sie ein bischen teurer sind als Steckklemmen oder elektromechanischer Sondermuell (aka Dosenklemmen) sollte man nicht von ihrer Verwendung absehen!

Reply to
Juergen Hannappel

"Klaus Beutel" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@uni-berlin.de...

Reihenklemmen sind auch zulässig.

Gerd

Reply to
Gerd Kohl

Wie darf ich mir das vorstellen? Ich kenne Reihenklemmen nur in der Ausführung zur Hutschienenmontage und die dürften schwerlich in eine Abzweigdose passen. Oder meint ihr die Dosenklemmen mit einer Isolierung aus Hartplastik, die man aneinanderclipsen kann? (Sind IIRC bei kleinen Hänsel-Kästen beigelegt.)

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek

Unter welchen Bedingungen darf man nach VDE foglende Leitungen z.B in einer Hensel 9045 Verteilerkasten beschalten:

3 Erdkabel: Garage, Garten, Terasse 3 x NYM 3x1,5 einzeln abgesichert

Je ein NYM, abgesichert mit 16A wird direkt mit dem dazugehörigen Erdkabel 1 zu 1 verklemmt.

Vielen Dank im Voraus

mfg Wilfried

Reply to
Wilfried Dietrich

Du must die Abzweigdose ja nicht in winzig klein nehmen, es gibt auch rechteckige, die Platz genug fuer eine Hutschiene lassen. Ausserdem gibt es anreihbare Einzelklemmen.

Reply to
Juergen Hannappel

Wilfried Dietrich spoke thusly:

Das klingt so gefühlsmäßig und aus dem Stand vor allem so, als ob die Absicherung zu hoch sei.

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek

Warum?

Garage >> 3m NYM 1,5 + 6m NYY 1,5 mit 16A Garten >> 3m NYM 1,5 + 7m NYY 1,5 mit 16A Terasse >> 3m NYM 1,5 + 4m NYY 1,5 mit 16A

Das ist m.M. nach nicht zu Hoch abgesichert.

Mein Problem ist, das in einer Verteilerdose sich nur ein Stromkreis befinden darf.

mfg Wilfried

Reply to
Wilfried Dietrich

Wenn die Strecken so kurz sind, natürlich nicht. Allerdings frage ich mich dann, warum die Dir nicht die 9m NYY extra gegönnt und das Erdkabel direkt bis in die UV(?) gelegt hast.

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek

Das habe ich meinen Nachbarn auch gefragt, aber er meinte, Erdkabel ins Haus, das reicht.

Jetzt kann ich ihm natürlich 3 Verteilerdosen verpassen, aber dann schreit er wg. Platz.

mfg Wilfried

Reply to
Wilfried Dietrich