Habe ein Balkonkraftwerk mit einem Hoymiles HM300 Wechselrichter sowie als Überwachung ein OpenDTU.
Heute sehe ich im Log mit mehreren Minuten Abstand die Fehlermeldung
ID 12 Grid Voltage sharp drop
und seltener
ID 15 Grid transient fluctuation
Sehe ich das richtig, dass es sich um Störungen aus dem Netz handelt? Könnten diese durch Gewitter in der Region entstehen? cu. Juergen
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
M
Markus Schaaf
Am 24.05.24 um 15:22 schrieb Juergen:
So zumindest der Wortlaut.
Können. Auch durch Einschaltstromstöße von Motoren (Kühlschrank) oder Schmorstellen in der Verteilung.
MfG
J
Juergen
Am Fri, 24 May 2024 15:46:49 +0200 schrieb Markus Schaaf
Hm. An diesem Stromkreis ("Sicherung") hängen neben dem BKW vor allem Lampen, ein SAT-Multiswitch, eine Gefriertruhe (zwei Jahre alt, A+++) und ein Garagentorantrieb (soweit ich das sehe hat der keinen Motor für
230 V sondern ein Netzteil und einen Motor für Niederspannung).
Das hängt aber immer dran, und die meisten Tage gibt es solche Einträge im Log nicht. Auch nicht an Tagen, an denen Geräte mit E-Motoren mit wirklich hohen Einschalt- oder Lastströmen dranhängen. Zum Beispiel ein Vertikutierer (das schaltete ein Energiekostenmessgerät ab als ich die Stromüberwachung auf 10 A eingestellt hatte) und Walzen-Häcksler (da schaltete die Stromüberwachung auch bei 20 A noch ab).
Heute waren solche Meldungen auffällig gehäuft. Es war ein Tag ohne richtigen Sonnenschein, das BKW erreichte nicht annähernd seine Nennleistung, eher maximal 200 Watt. In den 2 Stunden wo die Meldungen kamen wurden 75 bzw. 60 Wh erzeugt. Und natürlich ohne Vertikutieren oder Häckseln (im Regen - nein danke).
Müssen die Motoren oder Schmorstellen im gleichen Stromkreis sein oder reicht es auch, wenn sie im gleichen Haus sind? Oder könnten sie gar auch beim Nachbarn sein?
cu. Juergen
M
Markus Schaaf
Am 24.05.24 um 19:26 schrieb Juergen:
Zumindest auf der gleichen Phase. Kühltruhe klingt doch plausibel. Die Einschaltströme von Motoren und Trafos sind stark variabel. Es hängt davon ab, wie die Phasendifferenz zwischen An- und Abschaltmoment ist, was eben reiner Zufall ist. BKW hat einen Wechselrichter. Vielleicht startet das schlechter und hat im ersten Moment Synchronisationsprobleme?
Wir hatten hier mal eine Art Brown-Out durch Schmorstelle am Hausanschluss. Da flackerte schon das Licht eine Weile vorher. Netzbetreiber am Telefon hat nicht begriffen, warum ich anrief. Musste erst komplett durchbrennen.
Im Gartenhaus, das an ca. 200m Erdkabel hängt, wird das Licht manchmal kurz dunkel, wenn der Kühlschrank anspringt. Aber selten. Alte Halogenlampen mit Dimmer sind da sehr empfindlich.
MfG
A
Axel Berger
Das kann weiter weg sein. Beim Lesen im Bett sehe ich regelmäßig recht deutlich, wann im Keller die Wärmepumpe anspringt. Zumindest nehme ich an, daß das die Ursache der kleinen Einbrüche sein muß.
Ich gehe aber davon aus, das bleibt alles in der Norm. Das Auge ist da sehr empfindlich.
T
Thomas Einzel
Am 24.05.2024 um 19:26 schrieb Juergen:
...
Bist du Elektrofachkraft? Extra Stromkreis für den Wechselrichter bis in die nächste UV legen. Wenn das nicht so einfach geht, hänge dein BKW einfach mittels Verlängerungskabel _vorübergehend_ zum Test an eine Steckdose möglichst nahe an deiner HV, möglichst ohne parallele Lasten an diesem Stromkreis.
Ohne jegliche Art von Messung und "mitschreiben" im Netz ist das IMO nicht viel mehr als Orakelei. Ich würde o.a. Verlängerungskabeltest über mind. 2 Wochen machen. Die Querschnitt-Anforderungen an das BKW Kabel sind bei 600W (ca. 2,6A) moderat. Verschwinden die Netzspratzer, liegt der Fehler wahrscheinlich in deinem Hausnetz und eine Elektrofachkraft könnte/sollte sich das ansehen.
T
Thomas Einzel
Am 24.05.2024 um 19:51 schrieb Markus Schaaf: ...
VNB bedeutet bestimmt irgendwas mit komisch...
200m ist schon etwas länger, was hast du für einen Querschnitt genommen?
Die Leitung zu meinem Gartenhäuschen ist nicht so lang, ca. 80m. Die ersten 20m 6mm², dann 10m 4mm², der Rest 2,5mm² (alles Drehstrom), da klappt das mit dem Kühlschrank auch ohne Lampenflackern.
M
Markus Schaaf
Am 25.05.24 um 11:02 schrieb Thomas Einzel:
Das war mein Vater. Vom Anschauen her so ca. 16mm² Alu, also etwa
10mm² Cu-Äquivalent. Wobei die Unterverteilung, wo das angeschlossen ist, etwas abenteuerlich aussieht. Jedoch außerhalb meines "Zuständigkeitsbereichs". Und ich verstehe, warum der Nachbar nichts dran machen lässt. Wenn da ein Elektriker käme, müsste alles neu. :-)
MfG
M
Marcel Mueller
Am 24.05.24 um 15:22 schrieb Juergen:
Hört er dabei für eine relevante Zeit mit der Stromerzeugung auf? Oder spielt er on error resume next?
In letzterem Fall würde ich es einfach ignorieren. Es gibt immer mal Transienten auf dem Stromnetz, und je nach aktueller Netzspannung kann dann schon mal die Schaltschranke vom aktuellen Grid-Profile gerissen werden.
Marcel
J
Juergen
Am Sat, 25 May 2024 12:50:57 +0200 schrieb Marcel Mueller snipped-for-privacy@spamgourmet.org zum Thema "Re: Was will mir der Wechselrichter sagen?":
Kann ich nicht sagen, weil ich es ja nur nachträglich im Log sehe.
Ich glaub auch eher, dass es aus dem Netz kam. aus der Nachbarschaft oder gar von Gewittern in der Region.
Gestern 4x Fehler 12 und 3x Fehler 15 bei schlechtem Solarwetter und mäßigem Ertrag.
Heute zeitweise strahlender Sonnenschein und nichts davon. Habe morgens als es noch kühl war sogar die Nennleistung des WR gesehen (was einem Strom von rund 1,3 A entspricht) und eine Mittagsstunde war > 200 Wh, was auf lange Intervalle mit >250 W hindeutet, unterbrochen von < 100 W wegen Wolken.
cu. Juergen
M
Marcel Mueller
Am 26.05.24 um 19:26 schrieb Juergen:
Kann man das nicht mit den zeitlichen Ertragsdaten des Tages korrelieren? Da müsste es dann ja kurze Lücken geben.
Marcel