Na, dann hat er ja konkret amtlichen Saund :-) Spogomikea?
Bernd
Na, dann hat er ja konkret amtlichen Saund :-) Spogomikea?
Bernd
servus stefan! ;-)
Stefan Hundler schrieb:
am wochenende hab ich das teilchen ausgiebig getestet.
die leerlaufspannung beträgt 240v und bricht bis zu einer belastung von 750 watt auf die nominellen 220v ein.
nach einem bisschen einlaufen musste es dann drei kannen kaffee hintereinander kochen, wobei die kaffeemaschine einen anschlusswert von 1100w hatte. dabei brach die spannung bis auf 200v ein, daraus ergeben sich dann 910w, die das moppelchen bereitgestellt hat. nicht übel dafür, dass als spitzenleistung nur 800w angegeben sind.
der generator war danach ca 50 grad c warm, das motörchen an sich war nahezu kalt, auch an den auspuff konnte man ohne brandblasen fassen. nur am krümmer tat´s ein wenig weh ;-)
der verbrauch meines mini-seas liegt bei 0,5l/h bei belastung mit etwa 500w. ich bin zufrieden.
cu/2,
rüdiger
Ruediger Zoll schrieb im Newsbeitrag:
Hallo!
Hast Du auch mal die Frequenz bei 0-100% Last gemessen? (nur mal so aus Interesse)
Elektrisch Kaffeekochen ... Wirkungsgrad
Das kann prinzipbedingt nicht funktionieren. Es wird da ja nicht der elektrische Anschlußwert gemessen und davon abhängig der Versager gestellt, sondern die Regelschleife als P-Regler ist, die Drehzahl mittelbar zu messen (bei 4Taktern oft über den Drehzahlabhängigen Öldruck) und die Abweichung vom Istwert auszuregeln. P-Regler haben eine Regelabweichung.
Hint: Plattenspieler mit Synchronmotoren sind ungeeignet :-)
Bernd
Bernd Laengerich schrieb im Newsbeitrag:
Hallo!
Ich kann jetzt Deinen Ausführen nicht ganz folgen. Du meist das die Spannung auch mit ansteigt?
Aus praktischer Erfahrung weiß ich, dass das von mir geschrieben funktioniert und die Spannung nur im Leerlauf auf 240V ansteigt. Das was aber im Originalzustand aber auch schon so.
(Schau doch mal in die Anleitung. Meist kann man die Geräte durch umhängen einer Feder für 50 bzw. 60 Hz einstellen. Die gleichen Geräte haben dann bei
60 Hz einen höheren Anschlußwert im Blatt wie bei 50 Hz.)Dafür aber Kühlschränke ... besonders im Sommer kühlen sie mit 60 Hz deutlich besser. Im Winter kann man ja auf 40 Hz zurückgehen. :-)
Hallo Stefan,
Stefan Hundler schrieb:
Also an so'm Billigmoppel 'ne Feder umhängen, kann ich mir ja noch sinnvoll vorstellen. Aber statt des Aufwands, den Du vorher beschrieben hast, kauft man mMn besser einen zweiten Moppel.
Gruß Martin, der nicht mehr an allem rumbastelt, was funktioniert.
Ruediger Zoll spoke thusly:
Ist die Nennspannung laut Typenschild wirklich 220V?
U_N im öffentlichen Netz ist seit Jahren 230V.
Tschüs,
Sebastian
Martin Schoenbeck schrieb im Newsbeitrag:
Hallo!
Aufwand?
Regler mit Doppelklebeband wo hin gepappt, Servo angeschraubt, für den Magnet nen Platz gesucht und alles noch mit einem kleinen Netzteil mit 5-7V verbunden. Je nach Regler nen Impulsgeben oder nen alter Servotester noch. Fertig.
Hat nen Hubi-Flieger meist alles zu Hause.
Wenn man 2 Stück betreibt wird es nicht leiser oder Verbrauchsärmer (beim Ansatzzweck von Hrn. Zoll gar nicht so schlecht.). Auch läßt sich ein etwas größerer Verbraucher nicht an 2 Stück parallel anschließen.
Feigling. :-)
CU Stefan
Hallo Stefan,
Stefan Hundler schrieb:
Nöö, Pragmatiker, der seine wenige freie Zeit dann doch lieber in die Hobbies investiert.
Gruß Martin
Stefan Hundler spoke thusly:
Nein, vernünftig. "If it ain't broken, don't fix it." :-)
SCNR,
Sebastian
Hallo Stefan,
Am 10.05.04 schrieb Stefan Hundler:
Reicht es nicht auch, wenn man dann kein Hertz fuer Kuehlschraenke hat? ;-)
servus, Patrick
Hallo Sebastian,
Am 11.05.04 schrieb Sebastian \"Schrottschere\" Suchanek:
Mit Eichenlaubkranz.
servus, Patrick
Hab' ich doch glatt "Funkempfänger" gelesen und mich gewundert, was heute alles mit Fernsteuerung ausgestattet wird :-)
Bei der derzeitigen Lautstärke ist das angebracht :-)
Bernd
PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.