stable oui mais pas insensible à la temperature par exemple
perso ce n'est pas à proprement dire un delesteur mais une simple coupure en cas de foncitonnement d'un equipement, je detecte le courant d'un circuit pour faire tomber les relais du cumulus/machine à laver, un vrai delesteur va bien au dela encore faut-il que les machines puissent etre coupée pendant leur fonctionnement, pour un cumulus pas de soucis, pour une machine à laver et autre appareil embarquant un minimum d'automatisme c'est pas evident.
de doute maniere vu que t'es passé en 60A la question ne se pose plus non ?
"Olivier B."
Sauf à profiter du délesteur pour retomber à un abonnement de 45A comme je j'ai suggéré plus haut quelquepart dans le brouhaha de ce fil ;o) Claude
"Olivier B." a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@4ax.com...
-------------------------------
Et avec le vieillissement, il perd sa fréquence d'origine.
non a deux fois 30 ! ou deux fois 45 si tu veux ça changes tout ! Maintenant Michel à raison pourquoi le DJ de branchement n'est pas dans ton habitation ? as tu plus de 200 mètres entre le point de livraison et ton habitation ?
Et quel est le rapport de tous ces echanges avec la question d'origine?
simplement dans un creux , un vide hertzien de la france profonde comme il en existe tant ! un vide de l'adsl un vide des ondes TV et un vide des ondes radio . Nous sommes des millions de personnes a ne plus rien pouvoir capter car les emetteurs suite à la mise à mort de TDF n'emettent plus comme avant ! Les lobes d'emission sont dirigés sur les hautes concentrations d'écouteurs potentiels fric oblige :-( Même Laissez Faire , l'autre du génie civil Bourique et le Fruit ne passent pas ! Et pourtant en tant qu'ex F1 FYY je sais poser des antennes !
84 le Lubéron Sud Et à coté du grand projet ITER ( 20 kms )
simple: "Comme j'en ai assez de re-régler sans arrêt les réveils électroniques"
pourtant dans le post d'origine...
"alain-denis" a écrit dans le message de news:
Chut !!! Faut pas déranger les experts.... A mon avis, le coffret EDF est devenu radioactif...;-)
Dom.
explique
de mémoire c'est au dela de 25 ou 30 m qu' EDF place le disjoncteur à l'exterieur, pas 200...
et l'horloge de France-inter en grande onde ça n'existe plus ?
"Itacurubi" a écrit dans le message de news:
4435827a$0$5171$ snipped-for-privacy@news.free.fr...Exact , chez Mr Tout Le Monde c'est simple : EDF prend tout en charge jusqu'au tableau privatif implanté dans la maison au plus près de "la rue" (cas des petites parcelles avec moins de 30 mètres entre "la rue" et "la maison").
MAIS, au dela d'une trentaine de mètres de profondeur dans votre terrain vous n'êtes plus dans les clous : trop de risques pour eux donc ils ne veulent plus prendre la responsabilité de partie privative (il parait qu'il y a un max de gens qui, un jour, se mettent à creuser et leur niquent la gaine d'alim !) ; donc EDF s'arrête à "la rue" et EDF pose alors un disjoncteur à déclenchement retardé en limite de parcelle ("la rue") sans prendre en charge la partie privative.
Dans ce cas les 40, 80 , 120 mètres et plus entre "la rue" et "votre tableau" sont totalement à votre charge (il faudra prévoir plusieurs gaines pour le télé-report, le téléphone, ... et vérifier ce que tous ces gens veulent comme type de pose, regards intermédiaires et autres , sinon ils ne posent pas ... et comme ils ne vous reconnaissent pas le droit de poser vous-même... bon courage).
HO, HO, PAS FINI : Ensuite vient le service consuel qui va vérifier que votre installation est conforme (ce qui est normal).
Principal piège : la chute de tension théorique est limitée à 3% entre "la rue" et "la dernière de vos prises de courant". (pourquoi seulement 3% ?)
Promotelec préconise de se garder un petit pourcent dans le logement et de calculer la section du câble d'alim de façon à avoir une chute de tension maxi de 2% en fonction de l'intensité que vous demandez pour votre abonnement .Et là vous allez vous rendre compte qu'il faudrait tirer des câbles de 95² !!! (cherchez pas, en alu c'est pas moins cher).
Bien sûr, si vous minimisez l'abonnement pour démarrer, c'est EDF qui vous emm... lorsque vous voudrez monter votre compteur car ils sont censés jeter un oeil critique sur l'installation.
bref il faut effectivement un minimum de règles, mais nous, on s'en prend un maximum !
vos avis ?
fred54
"Olivier B." a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@4ax.com...
Le calcul est simple additione la puissance nominale de chaque appareil électrique ensuite tu divises ce résultat par la tension et tu trouveras le nombre d'ampères qu'il te faut, pour info je dispose d'un abonnement de 45 A avec chauffage électrique, cumulus, plaque de cuisson vitro céramique, etc, etc. et je n'ai jamais fait déclencher le disjouncteur.
Slt.
Pat
Bonjour,
Au dessus d'une certaine longueur entre la logette et la maison, EDF place compteur et disjoncteur dans la logette en limite de propriété, le 2eme disjoncteur sert également de coupure générale d'urgence ( qui doit être accessible facilement dans l'habitation) . Pour que tout ce passe bien il faut bien entendu qu'il yait selectivité et bon réglage des calibres .
Bonjour,
Sachant que le lieu d'habitation est relativement éloigné du coffret Edf, il serait intéressant de connaître la section du câble qui alimente la maison. En effet, l'impédance de la ligne si elle est mal calculée peut entraîner des chûtes de tension réseau qui génère des surconsommations par les récepteurs (à puissance constante, les consommateurs consomment plus sous une tension réduite). Par conséquent, inutile d'augmenter le calibre des disjoncteur de manière abérante, mieux vaut se focaliser sur les consommateurs les plus élevés et voir surtout à quel moment ce la disjoncte (branchement de la machine à laver, du cumulus, etc...). Cela pourra expliquer bien des choses. Au fait, est-ce bien le disjoncteur qui coupe ou bien le différentiel ? Sur les disjonteurs de maison, impossible de faire la différence. Seul solution, isoler chaque circuit au niveau du tableau et rétablir les lignes en attendant la disjonction...
Bon courage
a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@i39g2000cwa.googlegroups.com... Bonjour,
Voici mon problème : nous habitons dans une maison neuve, et le disjoncteur réglé à 45A ne cesse de basculer (disons en moyenne 3 à
4 fois par mois).L'histoire complète : la maison est très en retrait de la route ; le coffret EdF est à l'extérieur, en bordure de route et contient le compteur (électronique) et un premier disjoncteur - le tableau électrique est dans le garage et a lui-même son propre disjoncteur. Au début, les deux disjoncteurs étaient réglés à 45A, et mon abonnement à 45A également. C'est *toujours* le disjoncteur extérieur qui sautait. J'ai appelé EdF qui a constaté des pointes de consommation à 56A. Je suis donc parti pour un abonnement à 60A, le disjoncteur extérieur est réglé à 60A - mais je n'ai pas touché au disjoncteur intérieur. Donc maintenant c'est le disjoncteur intérieur - toujours réglé à
45A - qui saute ! Y'a donc déjà un progrès ;-)Comme j'en ai assez de re-régler sans arrêt les réveils électroniques et rallumer les ordinateurs, je vais passer le disjoncteur intérieur à 60A, et la messe sera probablement dite.
Mais ce n'est qu'une solution provisoire, et une consommation de 56A me semble excessive. Nous utilisons les appareils standards (machines à laver, plaque à induction, four électrique, cumulus eau chaude), mais nous ne sommes que trois dans la maison...!
Pour résumer, je cherche un moyen de savoir où passe cette consommation. J'ai un petit enregistreur de chez Conrad (Energy Check 3000), mais il ne fait que cumuler une consommation sur un point de mesure. A posteriori, il est impossible qu'est ce qui était consommé à quelle heure. Et, moi, je voudrais le savoir... Car sinon je ne vois pas trop comment je vais arriver à identifier les postes consommateurs...
Je suis preneur de toute idée. Merci d'avance de votre intérêt cordialement, X. Ray
en W ou en VA , attention au piège !
expliques :-))
c'est juste un pb de surcharge, pas de défaut . Donc deux Dj en série feront leur travail de "limitation de contrat" au sens du distributeur. si tu divises tes circuits en 2 x 30 ou 2 X 45 tu seras protégé de la même façon sauf que les Dj intermédiaires ne déclencherons plus , seul le Dj de branchement limitera le contrat.
200 m c'est aù déla de 25 m enfin c'est ce que j'avais retenu de mes cours de CP !Le Sat, 8 Apr 2006 18:38:51 +0200, Samuel Bonnard a écrit dans :
Bonsoir, Non, c'est faux. Le compteur EDF enregistre une consommation en kWh. Cette consommation dépend de la puissance de l'appareil, qui dépend de la tension d'alimentation. P = U * I P = U² / R Si cette tension diminue, la puissance va diminuer, car l'appareil ne va pas pouvoir tout seul demander plus de courant, ce qui aurait entrainé une augmentation de puissance. Il n'y a donc pas d'augmentation de puissance consommée, mais au contraire, une diminution. Par contre, certains appareils, sous-alimentés, ne vont pas bien fonctionner. Peut-être même chauffer par couple insuffisant (pour un moteur)!! Mais en résistance pure, c'est simple: prenons un radiateur, alimentons-le. Il chauffe. Diminuons la tension. Le chauffage est moindre, et la consommation aussi. Amicalement, Michel
Le Sat, 8 Apr 2006 08:43:18 +0200, Patrice Loiseau a écrit dans :
Bonsoir, non, il faut prendre en compte le coefficient de foisonnement (dans une maison, environ 0,5). Perso, j'ai 8500 W de chauffage, 3000 W de chauffe-eau, 6000 W de machines à laver (linge et vaisselle), 3000 W de four, 800 W de micro-onde, sans compter TV, magnétoscope, lecteur de DVD, ordinateur, éclairage, poste à souder, pompe de jardin, congélo, frigo, etc..... Ce qui donnnerai plus de 25 kW Et 25 kW / 230 ça doit faire largement plus de 100 A. Et je n'ai que 45A. Amicalement, Michel