Hallo,
folgendes wurde mir gerade von einem Bekannten geschildert:
2 Fam.-Haus Neubau, im ersten Stockwerk ist die Elektrik soweit fertig. Wenn ich ihn richtig verstanden habe TN-C-S, also 3L+PEN vor dem Zähler, Auftrennung ebendort, 3L+N+PE kommen in UV für den ersten Stock bereits getrennt an, dort sitzt der FI(30mA) für das gesamte Stockwerk. Beim anschließen einiger Renovierungsfassungen sind ihm wohl mal versehentlich N+PE zusammengeraten und Zack, FI raus. Verhalten ist konstant reproduzierbar, mit hochohmigen Digitalmulti gemessene Spannung zwischen PE und N 0V.Querfliessende Ströme über PCs/Antenne/PA/Heizung/Wasser/wasauchimmer sind ausgeschlossen, weil alles noch nicht vorhanden.
Mir fällt jetzt ehrlich gesagt gerade kein Grund ein, was den FI auslösen lassen sollte, allerdings ist mir der Sachverhalt nur tel. geschildert worden. Den Bekannten würde ich als "technisch ausreichend begabt" ansehen, auf die kleine Kontrollmessung ist er selbst gekommen, also kein Spezi, aber auch kein Risikopatient ;-)
Also: Auslösen des FI richtig/erklärbar oder möglicher Fehler in der Installation? Evtl. Reklamation beim Elektriker geht erst am Dienstag, bis dahin soll allerdings noch geschafft werden, daher die Frage hier.
TIA, Arnim