Dämmerungsschalter im Bewegungsmelder

Hallo,

kann es sein, dass handelsübliche Dämmerungsschalter in Bewegungsmeldern von Leuchten meist/oft nicht gescheit funktionieren?

Ich habe hier 4 Leuchten mit Bewegungsmeldern und Dämmerungsschaltern. Bei allen 4 Leuchten schaltet sich die Lampe ein, wenn es draußen noch recht hell ist und das Poti für den DS auf Minimum steht.

Es handelt sich hierbei um eine Leuchte von Steinel und 3 unterschiedliche, billige LED-Baustrahler aus China.

Reply to
Mark Sein
Loading thread data ...

Mark Sein schrieb:

Bewegungsmeldern

Sein kann alles.

Und?

Sprich: Der Verstellbereich der Dämmerungsschalter reicht Dir nicht. Was steht dagegen, die Schaltung passend zu modifizieren? Die sind ja ziemlich einfach aufgebaut.

Reply to
Martin Gerdes

Martin Gerdes schrieb am 14.12.2013 23:00:

Hältst du das für brauchbar?

Genau.

Zunächst mal fehlende Informationen.

Es könnte sein, dass der minimale Schwellwert des Dämmerungsschalters absichtlich so hoch angesetzt ist, damit die Lampe nicht in schneller Folge ein- und ausgeschaltet wird. Eben wegen des meinerseits ebenfalls vermuteten einfachen Aufbaus, könnte es sonst passieren, dass der Dämmerungsschalter die Freigabe für das Einschalten gibt und die Lampe dann bei erkannter Bewegung einschaltet. Da die Leuchte dann aber so hell sein könnte, dass der Dämmerungsschalter wieder sperrt, würde die Lampe vielleicht direkt wieder ausgeschaltet werden, und das Spiel würde von neuem beginnen.

Es könnte auch sein, dass die verwendeten Sensoren zu unempfindlich sind, sodass sie keine ordentliche Differenzierung von schwächerem Licht zulassen.

Bei den kompakten Abmessungen vermute ich in den üblichen Bewegungsmeldern SMD-Bauteile. Selbst wenn ich die Schaltung und deren Funktionsweise herausbekommen würde, vermute ich, dass es schwer werden würde, mit angemessenem Aufwand daran Änderungen vorzunehmen.

Reply to
Mark Sein

Mark Sein schrieb:

Dämmerungsschaltern.

Ja, warum?

Sie zu beschaffen, sollte für einen Ingenieur (siehe Gruppenname) kein unüberwindliches Hindernis sein.

Dämmerungsschalters

Ich kenne solche Lampen so, daß sie für eine einstellbare Zeit brennen. Mag sein, daß sie den eigenen Photosensor beleuchten und deswegen dem Dämmerungsschalter fälschlich "Tag" simulieren. Dadurch ginge die Lampe dann nach der eingestellten Zeit in jedem Fall auch bei fortgesetzter Bewegung aus, unmittelbar danach aber auch wieder an. Einen Blinkeffekt sehe ich da nicht.

Man könnte das mit einer passenden Verzögerung im Dämmerungsschalter ausgleichen. Tageslicht ändert sich in der Regel ja nicht so schnell.

Auch das könnte sein.

Tja, dann wirst Du das kritisierte Verhalten wohl hinnehmen müssen.

Was sagt denn der Hersteller zu Deinem Problem? Die Chinamenschen werden zwar eher nicht antworten, bei Steinel nehme ich aber an, daß Du eine Antwort bekommst.

Reply to
Martin Gerdes

Martin Gerdes schrieb am 15.12.2013 20:00:

Ich finde den Dämmerungsschalter in der Form unzureichend, denn die Lampe wird so viel zu oft unnötig eingeschaltet.

Die Lampe würde immerhin kurz nach dem Ausschalten gleich wieder eingeschaltet werden. Das könnte auch nerven.

Damit müsste könnte man das zumindest abends verbessern. Abends würde die Freigabe erst eine gewisse Zeit später gegeben, nachdem der DS die Freigabe gegeben hat. Morgens würde das dann aber nicht funktionieren. Dafür müsste man einen zweiten Schwellwert definieren und auswerten.

Jupp, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Ich wollte zunächst mal die Erfahrungen aus dieser Group hier abgrasen.