Geplante Unterverteilung fur Werkstatt

Thus spoke Ralph Fischer:

Rein anschaulich betrachtet: Wenn Du vor der Verteilung stehst, siehst Du bei einem dreipoligen Automaten oder einem dreipoligen Neozed-Träger auf einen Blick, daß die drei Phasen jeweils zusammengehören. Das geht nicht, wenn man ausschließlich mit einphasigen Komponenten baut.

Tschüs,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek
Loading thread data ...

Ich war nur dagegen RCDs weg zu lassen.

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

Sebastian Suchanek schrieb am 23.06.2007 21:57: ...

... Worin besteht (bei gleicher/ähnlicher Charakteristik) denn bezüglich des hier genannten Einsatzes der Unterschied zwischen 3 Neozed (oder Diazed) Sicherungen und drei einzelnen Leitungsschutzschaltern?

BTW: Zumindest für Diazed Sockel gab/gibt es auch zylindrische/Schraub-LS. Worin besteht denn der Unterschied (für o.a. EInsatz) zwischen 3 zylindrischen LS im Schraubsockel und 3 einzelnen LS auf der Hutschiene?

Thomas

Reply to
Thomas Einzel

Moin Sebastian,

Sebastian Suchanek schrieb:

Ok, das hat was. Ist aber eher eher Genuss auf hohem Niveau, denn es erspart mir lediglich, auf den Belegungsplan in der rechten Tuer zu blinzeln (da sind alle zusammengehoerigen Automaten gleichfarbig markiert).

Wenn ich aber z.B. an der Tischfraese (oder anderem spanabhebenden Zeug) arbeite und ein 150er Kopf ploetzlich unter Nenndrehzahl faellt (weil eine Phase weg ist), reagiert das Ding schlagartig ziemlich bockig.

Sollten alle 3 Pasen weg sein, reagiert das Ding noch viel bockiger und gleichzeitig stehe ich im Dustern. Das ist dann gar nicht mehr witzig...

Also werden es wohl Schmelzsicherungen. Bleibt die Frage, welche so gerade noch sicher _vor_ dem E40-SLS ausloesen...

Ralph

Reply to
Ralph Fischer

Hat das Teil keinen Unterspannungsauslöser?

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

500mA ist schon sehr grenzwertig beim vorbeugenden Brandschtz, wie Versuche in Umgebung mit Holzbereich zeigen. Daher: Auch beim Brandschutz ist man inzwischen bei max. 300mA angekommen, die Siemens Webseite f=FCr Installationsger=E4te hat da eine sehr sch=F6ne =DCbersicht inklusive der zugeh=F6rigen VDE-Normenzitate.

Aber ist auch kein gro=DFes Problem heute preiswert 0,3 A RCD zu bekommen, w=E4re f=FCr den Lichtstromkreis mit den sehr wattstarken Pedellampen im Holzgeb=E4lk sicher eine gute L=F6sung.

Steckdosenstromkreis ist klar 30mA RCD, aber ich denek das wei=DF Ralph ja bereits aus diversen Postings.

hth, Andreas

Reply to
Andreas Tekman

Noch eine Idee: Kunstoffrohr mit Muffen und B=F6gen schwarz anstreichen und ausreichend hoch oben verlegen sieht recht t=E4uschend alt aus.

Ich w=FCrde die Zuleitung auch entschieden nicht vorsichern sondern nur mit einem Schalter versehen. genau f=FCr die gleiche L=F6sung habe ich mich jetzt auch bei uns entschieden (Nachz=E4hlersicherungen 35A gL, da w=FCrde es bei jeglicher Vorsicherung f=FCr das Nebengeb=E4ude schon bei 16A kritisch, und eigentlich wollte ich eine mit 25A abgesicherte CEE32 hinbauen). Folglich habe ich beschlossen, von den Nachz=E4hlersicherungen direkt mit 4x6mm2 zu fahren. (TT und ich sch=E4tze Staberder wird es sowieso ein eigener werden).

sg Ragnar

Reply to
Ragnar Bartuska

und wo im Zählerschrank ist die Aufteilung von PEN auf PE und N ?

MfG

Reply to
Bernd Löffler

Moin Lutz,

Lutz Illigen schrieb:

Ne, hat es nicht. Das ist ein etwa eine halbe Tonne schweres Gusseisen-Ding von 1965. Ich hab' halt ein Faible fuer solche robusten Schaetzchen. Nur mit moderner Sicherheitstechnik ist da halt nix. Ist aber sicher ne gute Idee, das mal nachzuruesten. Wenns denn mal ne vernuenftige Stromversorgung hat...im Moment betreibe ich die Kiste mit ner 30 m-Verlaengerung an der einzigen Drehstrom-Dose der Scheune.

Liebe Gruesse aus der Wesermarsch

Ralph

Reply to
Ralph Fischer

Bernd Löffler schrieb:

Tach auch!

Guck mal hier:

Das vierte Bild, der rechte Klemmstein.

Liebe Gruesse aus der Wesermarsch

Ralph

Reply to
Ralph Fischer

Moin Ragnar!

Ragnar Bartuska schrieb:

Hui, da haette ich aber viel Rohr zu verlegen und anzupinseln. Das Problem ist ja nicht die Zuleitung, die laeuft durch ne Guellerinne.

Die abgehenden Leitungen sind viele und werden ziemlich wirr verzweigen in die verschiedenen Richtungen: etwa 6 Eltakos mit je 3-4 Tastern fuer Licht, jede Menge 230 und 400 V-Steckdosen und all das, was uns noch gar nicht eingefallen ist. Erfahrungsgemaess ist das verblueffend viel :-))

Im Moment neige ich dazu, das genau so zu machen (siehe Posting an Thorben).

Mal etwas anderes: dieser Thread ist ein wunderbares Beispiel dafuer, wie Usenet funktionieren kann: da kommt einer mit einer Idee und ein paar Fragen, einige geben ihren Senf (also ihre Erfahrung) dazu, neue Fragen tun sich auf, einige Randaspekte, und am Ende laeuft es geradewegs auf eine vermutlich runde Loesung heraus. Ganz herzlichen Dank an alle, die sich die Muehe machen!

Ralph

Reply to
Ralph Fischer

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.