Dieter Rohlfing schrieb:
Hallo,
wenn zwischen EVU-Z=E4hler und Heizl=FCfter eine etwas l=E4ngere Leitung = war=20 und mit dem eigenen Z=E4hler und dem Energiemessger=E4t direkt vor dem=20 L=FCfter gemessen wurde, dann k=F6nnte ein Teil des Unterschieds auch vom= =20 Spannungsabfall auf den Leitungen zwischen EVU-Z=E4hler und Heizl=FCfter =
verursacht worden sein. Dazu kann man mal mit dem Energiemessger=E4t die Spannung vor dem L=FCfte= r=20 messen, bei ausgeschaltetem L=FCfter und bei eingeschaltetem, kurz=20 hintereinander, das ganze mehrmals wiederholen damit=20 Spannungsschwankungen von aussen das Ergebnis m=F6glichst wenig=20 verf=E4lschen k=F6nnen. Wie gross sind dabei die Spannungsunterschiede? Etwa 24 V w=FCrden den=20 Unterschied erkl=E4ren.
Bye