Kompensation v Blindleistung mit Kondensator

Dec 23, 2003 2 Replies

Ich komme hier bei einer Aufgabe nicht weiter...



Die Blindleistung eines Motors von Q = 2800var und cos Phi = 0.72 soll mit einem parallelgeschalteten Kondensator vollständig kompensiert werden. Drehzahl ist 1415 1/min (omega = 148 1/s) Netzspannung ist 230V I = 17.7 A



mit der Formel C = Q / (w * U^2 ) komme ich auf eine Kapazität von 0.000358 F



laut Lösung sollen aber 0.000170 F rauskommen.



Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?


Grüße, Tom



"Thomas Weber" schrieb im Newsbeitrag news:bsah70$98d$07$ snipped-for-privacy@news.t-online.com...

Denke mal es liegt am Omega ! Wenn Du mit normalen 50Hz rechnest kommst Du auf ein Omega = 2*pi*f = 314,159 1/s Damit kommst Du dann auch auf 170µF ! Gibt auch eine Faustformel : 66µF pro 1000var (2,8*66=184,8µF). Kommt also ganz gut hin.

Autsch, ja das wäre logisch. Es ist zwar nur was von "Netzspannung" angegeben, aber da das Netz ja immer 50Hz hat...

Vielen Dank! Tom

Join the Discussion