Leitungsortung UP

Hallo zusammen,
ich bin seit einigen Tagen dabei, in einer Altbauetage alle Leitungen zu verorten, die verlegt sind, d.h. alle bekannten Austrittspunkt zu verfolgen.

in der Wand verschwinden und nicht wieder auftauchen.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Themen?
Danke - Udo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.03.19 um 16:31 schrieb Newdo:



Sicher das diese Leitungen noch in Betrieb sind?
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.03.2019 um 17:31 schrieb Horst-Dieter Winzler:

Phase auf. Insofern sind sie "in Betrieb"
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.03.19 um 19:05 schrieb Newdo:


Kann man machen. Will mans genau wissen, alle Leitungen bis auf
einschalten. Kommt man damit nicht zum Ziel, alles bis auf betreffende Leitung einschalten und dann abwarten was sich tut oder eben nicht tut.
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.03.2019 um 19:13 schrieb Horst-Dieter Winzler:

Es geht um eine Bestandsaufnahme und teilweise Neuinstallation. Wenn an
in welcher Abzweigdose sie landet. Sonst ist es nicht ausgeschlossen, dass die neue Leitung ein paar cm neben der bestehenden liegt. Die Baustelle soll kompakt bleiben.
Meine Frage zielt eher in die Richtung: "Speise ein Signal x in das Leitungsende auf diese Art ein und Orte mit Empfangseinrichtung y
- Udo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.03.19 um 20:50 schrieb Newdo:



aber nur, wenn man es oft braucht. ;-)
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
schon erkennen.
Hatte mal einen recht netten Zufallsbefund. Drei Dosen in der Wand.
grade in Betrieb. Die Leitungen wurden entsprechend warm und zeichneten sich sehr deutlich ab. Sie ging von der Dose links oben nach rechts
--
Servus

https://www.astrail.de
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload


Ja, dann funktioniert auch ein Kabelsucher ganz gut.
Ein selektiver Pegelmesser, der extrem schmalbandig und mit hoher
eingespeist wird.
Frequenz: ca. 100kHz
somit die offenen Enden gefunden.
Gruss Udo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 31.03.2019 um 22:15 schrieb Newdo:

Oder man benetzt die Fragliche Wandstelle mit Wasser, legt Spannung drauf und wartet etwas auf das Zischen... :-)


Offen und unisoliert unter Putz gelegt? Die Idioten sterben nie aus die so was machen!
Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 31.03.2019 um 22:42 schrieb Kay Martinen:


Ist ja ok, solange niemand die Leitungen irgendwo auflegt...

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 4/1/19 um 12:43 PM schrieb Newdo:

Sind die Leitungen denn nicht tot gelegt bzw abgeschnitten?
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 01.04.2019 um 14:15 schrieb horst-d.winzler:

(nie) funktioniert und in einer Abzweigdose kamen 2 unbekannte leitungen an, die nicht aufgelegt waren, aber auch nichts mit der Steckdose zu tun hatten. Also 3 Unbekannte in einem Raum, dazu noch das Bad.
Erkenntnis: Alle 3 Leitungen wurden vor Jahrzehnten im Flur gezielt durchtrennt und endeten dort im Putz. In der Abzweigdose und in der Steckdose kamen die anderen Enden noch ans Tageslicht.
Muss man erstmal drauf kommen was los ist, wenn das verfolgte Signal
-Udo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 01.04.19 um 15:32 schrieb Newdo:




Ah ja, dann hatte jemand Bedenken wegen Steckdose im Bad und er wollte unbedingt verhindern, das ein "Oberschlauer" diese Dosen einfach wieder
Leitung nicht auch in der Abzweigdose abgeschnitten hat? Wer kennt schon
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 01.04.19 um 15:32 schrieb Newdo:




hin&her wackeln - dabei an der Wand (mit Stethoskop) lauschen - hilft auch nichts? Klar ist eine 2 Mann/Frau Arbeit.
Ur-Alt-Bauten noch dann und wann anzutreffen) eher nicht - die sollten
(1) <https://www.voltus.de/elektromaterial/installationsrohre/ <https://www.pipelife.at/at-de/produkte/elektro/kunststoff.php
--
Fritz


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.03.2019 um 16:31 schrieb Newdo:



Hier hat jemand Kabel gesucht und gefunden mit fix selbstgebastelter Technik. http://www.sbwd.de/seiten/rahmen.php?nav=kabelsuch
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 29.03.2019 um 16:31 schrieb Newdo:



Ich helfe mir immer damit:
https://www.elv.de/controller.aspx?cidr6&detail3519
HTH
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 01.04.2019 um 12:22 schrieb Tobias Schuster:

Speise in eine Leitung ein und finde 3 Leitungen, die weit genug parallel liefen und dann verzweigen (mein Fall hier)
Danke - Udo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 01.04.2019 um 12:39 schrieb Newdo:


richtigen Draht - erst in der Umgebung und dann deutlich beim Antasten.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 01.04.19 um 13:42 schrieb Tobias Schuster:



die richtigen Adern herauszufinden.
da ist Messen angesagt. <https://de.wikipedia.org/wiki/Viererverseilung
--
Fritz


Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 01.04.19 um 12:22 schrieb Tobias Schuster:

Falk D.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload