Leitungsquerschnitt für Unterverteilung?

Hallo, welchen Querschnitt sollte man zu einer Unterverteilung verlegen? Vom Hauptanschluß ausgehend sind ca. 8-10m Leitung erforderlich. Die Haupt-Absicherung sollte mit 40A erfolgen. Ist 6mm² noch ausreichend oder muß direkt 10mm² gewählt werden?

Vielen Dank Martina

Reply to
Martina Sturm
Loading thread data ...

Wie immer an dieser Stelle mein VNB schreibt 10 mm² vor.

Lutz

Reply to
Lutz Illigen

"Martina Sturm" schrieb im Newsbeitrag news:ccn33f$i96$ snipped-for-privacy@newsreader2.netcologne.de...

Würde auf jedenfall 10mm^2 nehmen ! NYY oder NYM

Reply to
Jens Orf

"Martina Sturm" schrieb

Für 40A sind 6mm² knapp bemessen. Die DIN verlangt übrigens, dass Wohnungszuleitungen so zu bemessen sind, dass mit 63A abgesichert werden kann. Der Querschnitt ergibt sich dann aus der Verlegeart.

Reply to
Carsten Kreft

Am Fri, 9 Jul 2004 23:35:58 +0200hat "Martina Sturm" geäußert:

Nur mal so ne Frage zum Verständnis Martina, da Fragen dieser Art immer wieder hier auftauchen: Gelernt haste den Beruf? Dann schau mal in Deinen Aufzeichnungen und Fachbüchern nach. Notfalls berechne den Spannungsfall, der max. auftreten kann. Wenn Du den Beruf nicht gelernt hast, laß gefälligst die Finger davon. Dir fehlt dann nicht nur das theoretische Wissen sondern auch das praktische, um Leitungen sachgerecht zu verlegen und eine Unterverteilung aufzubauen. Ich wundere mich immer wieder, welche Blauäugigkeit oder Selbstüberschätzung aus manchen Anfragen sichtbar wird. SCNR Willi

Reply to
Wilhelm Ernst

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.