2,5 hinter 1.5qmm

Jul 24, 2019 28 Replies

Hallo



Eine mit 16 A Automat abgesicherte Leitung (Erdkabel in Betondecke u.


Serverschrank mit 2,5qmm auf eine PDU (Verteilerleiste mit C13 Buchsen)


1000 Watt).




Induktion (Gewitter)?


Rolle. Sprich, es wird dadurch nicht besser aber auch nicht schlechter.


Kay


Marc

[1] bis auf Herd, Ofen, Sauna und Heizung

Kellerraum.

Alles Ohmsche Verbraucher=Kein Blindstrom. IT Equipment ist da wohl "komplexer". Darum fragte ich auch.

Kay

Nach meiner Rechnung und Messung haben die heutigen "1,5er" Leitungen nur 1,4 mm^2

w.

Am 24.07.19 um 22:12 schrieb Kay Martinen:

Die Absicherung entspricht ja dem geringeren Querschnitt.

Kabelheizung. ;-)

Am 25.07.2019 um 11:19 schrieb Horst-D. Winzler:

3xIn,B-Char.)

ab 1,5qmm abgesichert werden. Also auch 50qmm z.B.

Eine Widerstandsbetrachtung ist hier irrelevant, denn es kommt

genannt wurde.

100 Meter Draht 1,5qmm haben 1,2 Ohm. Das spielt doch gar keine Rolle im Zusammenhang hier.

Am 25.07.19 um 11:40 schrieb Herbert Meinl:

Denk an Anlaufstrom bei zB Motoren. ;-)

Am 25.07.2019 um 10:40 schrieb Helmut Wabnig:

Jaaa,

Butzo

Am 25.07.2019 um 13:23 schrieb Horst-D. Winzler:

Also z.B. bei Direktem Einschlag, ggf. auch bei Induktion. Der PE ist auch nicht Dicker.

Netzventilatoren verbaut sind. Nur hinter den Sieben Bergen (Schaltnetzteil) bei den Sieben Zwergen (Server) da gibt es viele kleine

Kay

Am 26.07.19 um 00:18 schrieb Kay Martinen:

eine dunkle Spur vom Kabel zu sehen sein?

Bei Induktion (Gleichtakt) durch eine Blitzentladung, kann es zu interessanten Fehlern kommen. ;-)

Doch, man Spannungsabfall

Martin

In welchem Zusammenhang spielt denn 1,2 Volt Abfall bei einer Versorgung mit 230 V eine Rolle?

4000 W.

Zuleitungskabel. Und schon hast du berechnet, dass 1.5 qmm nicht ausreichen.

Ansonsten lies selbst DIN 18015 Teil 1

Martin

Nein, du siehst das richtig.

Am 26.07.2019 um 16:29 schrieb Horst-D. Winzler:

Schon klar. Also, Freileitungen haben wir hier NICHT mehr. Und das es

unwahrscheinlicher als davon beim Schei**en im Freien erwischt zu werden.

Kay

Die 1000W hatte ich als Maximale Verbraucherlast im OP genannt und die

... wenn das Kabel wirklich 20 m lang ist, und nicht doch 19 m?

sein. Mehr eher nicht.

Gibt es die ohne Knebelvertrag zu lesen?

Kay

hindert jemanden daran, an diese Strippe noch eine Klimaanlage, einen

Sicher hast du selbst gelesen, dass dieser Strang mit 16 A abgesichert ist (hast du ja selbst geschrieben) - oder war irgendwo die Rede davon, diese Sicherung gegen eine 5-A-Sicherung auszutauschen?

nein

Martin

Der OP schrieb eingangs von 1000 W.

Installation beim Hausbau.

Der OP schrieb: |Eine mit 16 A Automat abgesicherte Leitung (Erdkabel in Betondecke u.

(Was ist vor dem 16A-Automat?)

(NYM ist kein Erdkabel; NYY sind Erdkabel.)

Nur auszugsweise:

formatting link