2,5 hinter 1.5qmm

Hallo
Eine mit 16 A Automat abgesicherte Leitung (Erdkabel in Betondecke u.
Serverschrank mit 2,5qmm auf eine PDU (Verteilerleiste mit C13 Buchsen)
1000 Watt).
Induktion (Gewitter)?
Rolle. Sprich, es wird dadurch nicht besser aber auch nicht schlechter.
Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload






Marc
[1] bis auf Herd, Ofen, Sauna und Heizung
--
-------------------------------------- !! No courtesy copies, please !! -----
Marc Haber | " Questions are the | Mailadresse im Header
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 25.07.2019 um 09:37 schrieb Marc Haber:







Kellerraum.


Alles Ohmsche Verbraucher=Kein Blindstrom. IT Equipment ist da wohl "komplexer". Darum fragte ich auch.
Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload



Oh, in der Tat. Entschuldige bitte.


Marc
--
-------------------------------------- !! No courtesy copies, please !! -----
Marc Haber | " Questions are the | Mailadresse im Header
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Thu, 25 Jul 2019 09:37:02 +0200, Marc Haber









Nach meiner Rechnung und Messung haben die heutigen "1,5er" Leitungen nur 1,4 mm^2
w.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 25.07.2019 um 10:40 schrieb Helmut Wabnig:

Jaaa,
Butzo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Thu, 25 Jul 2019 20:43:57 +0200, Klaus Butzmann


Ahja, das sauerstoffreie rechtsdrehende Kupfer.
w.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 07/29/2019 17:53, Helmut Wabnig wrote:

>

Keineswegs 14/15 = 0,933
Die Wirklichkeit: Wahrheit == 0
--

Helmut Schellong snipped-for-privacy@schellong.biz
www.schellong.de www.schellong.com www.schellong.biz
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Helmut Wabnig schrieb:

--
mfg Rolf Bombach

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 24.07.19 um 22:12 schrieb Kay Martinen:



Die Absicherung entspricht ja dem geringeren Querschnitt.


Kabelheizung. ;-)



--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 25.07.2019 um 11:19 schrieb Horst-D. Winzler:








3xIn,B-Char.)
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 25.07.19 um 11:40 schrieb Herbert Meinl:









Denk an Anlaufstrom bei zB Motoren. ;-)
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 25.07.2019 um 13:23 schrieb Horst-D. Winzler:





Also z.B. bei Direktem Einschlag, ggf. auch bei Induktion. Der PE ist auch nicht Dicker.





Netzventilatoren verbaut sind. Nur hinter den Sieben Bergen (Schaltnetzteil) bei den Sieben Zwergen (Server) da gibt es viele kleine
Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 26.07.19 um 00:18 schrieb Kay Martinen:





eine dunkle Spur vom Kabel zu sehen sein?
Bei Induktion (Gleichtakt) durch eine Blitzentladung, kann es zu interessanten Fehlern kommen. ;-)
--
---hdw---

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 26.07.2019 um 16:29 schrieb Horst-D. Winzler:









Schon klar. Also, Freileitungen haben wir hier NICHT mehr. Und das es
unwahrscheinlicher als davon beim Schei**en im Freien erwischt zu werden.

Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 07/24/2019 22:12, Kay Martinen wrote:






ab 1,5qmm abgesichert werden. Also auch 50qmm z.B.
Eine Widerstandsbetrachtung ist hier irrelevant, denn es kommt
genannt wurde.
100 Meter Draht 1,5qmm haben 1,2 Ohm. Das spielt doch gar keine Rolle im Zusammenhang hier.
--

Helmut Schellong snipped-for-privacy@schellong.biz
www.schellong.de www.schellong.com www.schellong.biz
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Thu, 25 Jul 2019 12:22:02 +0200, Helmut Schellong wrote:


Doch, man Spannungsabfall
Martin
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 07/26/2019 20:19, Martin ?rautmann wrote:




In welchem Zusammenhang spielt denn 1,2 Volt Abfall bei einer Versorgung mit 230 V eine Rolle?
--

Helmut Schellong snipped-for-privacy@schellong.biz
www.schellong.de www.schellong.com www.schellong.biz
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On Fri, 26 Jul 2019 21:36:42 +0200, Helmut Schellong wrote:






4000 W.
Zuleitungskabel. Und schon hast du berechnet, dass 1.5 qmm nicht ausreichen.
Ansonsten lies selbst DIN 18015 Teil 1
Martin
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 26.07.2019 um 21:48 schrieb Martin ?rautmann:








Die 1000W hatte ich als Maximale Verbraucherlast im OP genannt und die



... wenn das Kabel wirklich 20 m lang ist, und nicht doch 19 m?
sein. Mehr eher nicht.

Gibt es die ohne Knebelvertrag zu lesen?
Kay
--
Sent via SN (Eisfair-1)

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload