Leistung im Drehstromnetz

Helmut Hullen wrote:


Wie rechnet man es richtig?
Gegeben:
Ein "normales" 3 Phasen System mit 400V/230V und 50 Herz. Zwischen 2 Phasen lassen wir jetzt ber einen ohmschen Widerstand genau 10A flieen. Laut der Formel 400x10 sollten das genau 4000W sein.
Ich sehe aber nur die Zuleitung zum Verbraucher, man msste da dann auf 2 Phasen genau 10A messen knnen. Wie errechnest du da die Leistung die der Verbraucher aufnimmt, du siehst nicht wie sie innen geschalten sind, nur die Strme und die Spannungen auf der Zuleitung.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo, Alfred,
Du (shak) meintest am 17.12.07:

Wie schon erwähnt: mit virtuellem Nullpunkt.
Wobei der Rechnung eine Messung vorausgehen sollte.
Und dass die Messung oder Rechnung nichts aussagt über das Innenleben des Verbrauchers: das ist trivial. Das gilt schon für (z.B.) einen gemischt-induktiven einphasigen Verbraucher: Du kannst nur die Daten einer äquivalenten Ersatzschaltung ermitteln (und hast dabei noch die freie Wahl zwischen Reihen- und Parallel-ESB).
Viele Gruesse! Helmut
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Helmut Hullen wrote:

Wir messen hier jetzt garnix, alles was du messen kannst ist gegeben. Also dann rechne mal nachvollziehbar vor bitte. Wenn zwischen L1 und L2 10A fliessen sind alle anderen Drhte dromlos.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

... also der dritte. :) Dann hast Du aber auch keine symmetrische Belastung, und Du hast noch keine Aussage über die Phasenbeziehung von Spannung und Strom getroffen...
Ansgar
--
Mails an die Adresse im Header erreichen mich - oder auch nicht. Nützliche
Adresse gibt's bei Bedarf!
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ansgar Strickerschmidt wrote:

Was ist daran jetzt so schwer zu verstehen. Ich greife die Spannung L1/L2 ab und lasse dort genau 10A fließen. Macht 400x10 == 4000W. Wenn ich nicht weiss wie die Verbraucher innen geschalten sind und ich nur die Strome auf den Zuleitungen kenne, wie berechne ich da die Leistung?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Alfred Weidlich schrieb:

???
Frag ich mich auch ...

Das weißt Du nur dann, wenn Du die Phasenlage des Stroms kennst. Hättest Du z. B. 80 µF zwischen L1 und L2, dann würden dort ebenfalls 10 A fließen, aber 400 V * 10 Ar_kap = 4 kVA (und nicht etwa 4 kW). Und damit kennst Du auch automatisch die Phasenlage der Leiterströme zu den zugehörigen Strangspannungen (jedenfalls, wenn keiner die Spannungszeiger verbogen hat).

Du brauchst die Innenschaltung der Last(en) nicht kennen, wohl aber (wie oben auch) die Phasenlagen der Ströme. Damit ist
P = U1_* I1_ + U2_* I2_ + U3_* I3_ = |U1|*|I1|*cos phi1 + |U2|*|I2|*cos phi2 + |U13*|I3|*cos phi3
Im Beispiel:
|U1| = |U2| = |U3| = 400 V / sqrt(3) = 230 V, I1 = 10 A * exp(j*30°), I2 = 10 A * exp(-j*30°), I3 = 0
P = |U1|*|I1|*cos phi1 + |U2|*|I2|*cos phi2 + |U13*|I3|*cos phi3 = 230 V * 10 A * 0,866 + 230 V * 10 A * 0,866 + 0 = 4 kW
Gruß aus Bremen Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ralf Kusmierz schrieb:

Vorgegeben ist ein ohmscher Last mit 40 Ohm. Wo nimmst du die Kapazität her ?
Wohl der Zauberer aus Bremen ?
--
mfg hdw

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo, Alfred,
Du (shak) meintest am 17.12.07:

Das soll ein "normales" System sein? 400/230 V klingt nach System mit Sternpunkt. Wenn da einzig 1 Wirkwiderstand zwei Aussenleiter direkt verbindet, dann vermute ich eine Störung der Anlage.
Davon abgesehen: welche Daten benutzt der "normale" Drehstromzähler, um die in diesem System umgesetzte (Wirk-)Leistung zu messen (und zu integrieren)?
Viele Gruesse! Helmut
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Helmut Hullen wrote:

Weshalb sollte eine Anlage gestöört sein wenn ich nur Strom zwischen L1 und L" fließen lasse?
Gibt es hier eigentllich Schreiber die Ahnung haben?
Wenn ich ein Drehstromsystem habe welches ungleich belastet wird, ich nicht weiss wie die Verbraucher geschalten sind, wie rechne ich das aus?
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Alfred Weidlich schrieb:

Leerer wissen halt alles besser ;-)

Wie vorgerechnet (mit Ahnung).
Gruß aus Bremen Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Alfred Weidlich schrieb:

Wieso sollte sie es sein ?

Hngt zufrdert davon ab, wie ich das Problem darstelle.

Die Summe der drei Strangleistungen ist:
Fr 4-Leiter Drehstrom gilt:
P = Ur*Ir*cos(r) + Us*Is*cos*cos(s) + Ut*It*cos(t)
Fr 3-Leiter Drehstrom gilt:
P = Urs*Irs*cos(rs) + Ust*Ist*cos(st) + Utr*Itr*cos(tr)
Weil es Vektoren sind, gelten deren Rechenregeln
Fr sym. Belastung gilt vereinfacht:
4-Leiter             3-Leiter
Ul = (3U)             Ul = U
Il = I                Il = (3I)
P = 3Ui*cos(ui)            P = 3U*I*cos(ui)
Py = (3Ul*Il*cos(li))        P = (3Ul*Il*cos(ll))
Die Leistung, egal ob 3- oder 4-Leiter-Netz gleich.
Ist man nicht firm im Vektorenrechnen oder fehlt die Mglichkeit den Leistungsfaktor Cos Phi zu ermittel, besorge man sich im einfachsten Fall einen Drehstromzhler.
Sie auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
-- mfg hdw
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

du kannst es _gar_ _nicht_ berechnen, solang du mit Megerten herumwurschtelst, die den Strom und die Spannung mitteln oder knstlich RMS berechnen, die Phasenlage zueinander aber nicht beachten.
berla das einem _richtigen_ Wattmeter, einem 3-phasigen Wattmeter.
So ein Wattmeter kann alles, die Blindleistung rausrechnen, die Unsymmetrie der Belastung der Phasen rausrechnen, verhunzte Sinuswel- len rausrechnen. Auch ungleiche Spannung an den Phasen kanns rausrechnen (=den Nuller, wenn er nich Null ist).
Das Wattmeter kann auch die Leistung eines Ver- brauchers richtig messen, den du zwischen 2 Phasen geklemmt hast, sogar dann, wenn der mit Blindleistung behaftet ist.
Ja nicht mal die Probleme, die die Bremer Reso- nanzen verursachen, wrden dem Wattmeter was ausmachen :-o)
Servas
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Alfred Weidlich schrieb:

Wieso sollte sie es sein ?

Hngt zufrdert davon ab, wie ich das Problem darstelle.

Die Summe der drei Strangleistungen ist:
Fr 4-Leiter Drehstrom gilt:
P = Ur*Ir*cos(r) + Us*Is*cos*cos(s) + Ut*It*cos(t)
Fr 3-Leiter Drehstrom gilt:
P = Urs*Irs*cos(rs) + Ust*Ist*cos(st) + Utr*Itr*cos(tr)
Weil es Vektoren sind, gelten deren Rechenregeln
Fr sym. Belastung gilt vereinfacht:
4-Leiter             3-Leiter
Ul = (3) *U            Ul = U
Il = I                Il = (3) * I
P = (3) *Ui*I*cos(ui)            P = (3) *U*I*cos(ui)
Die Leistung, egal ob 3- oder 4-Leiter-Netz gleich.
Ist man nicht firm im Vektorenrechnen oder fehlt die Mglichkeit den Leistungsfaktor Cos Phi zu ermittel, besorge man sich im einfachsten Fall einen Drehstromzhler.
Sie auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktor
-- mfg hdw
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo, Horst-D.Winzler,
Du (horst.d.nospamwinzler) meintest am 18.12.07:

Weder Strom noch Spannung ist ein Vektor. Sind beides skalare Grössen, die im Zeigerdiagramm nach ähnlichen Regeln wie vektorielle Grössen dargestellt und berechnet werden können.
Mindest-Voraussetzung: ein-frequenter Sinus.
Viele Gruesse! Helmut
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 18 Dez., 10:41, snipped-for-privacy@hullen.de (Helmut Hullen) wrote:

Langsam (obwohl du "rein rechtlich") recht hast) werde ich nervs.
Die Fragestellung war unter aller Kanone und dadurch ist der thread aus den Fugen geraten. Das htte "uns"(tm) in dsie nicht passieren sollen.
Und dann kommen noch so Schwurbeleien dazu wie Blind- stromkomponente (generiert aus 120, da ich nicht lache!)
Die anderen .sci. Gruppen haben es schrfer mit der Wissenschaftlichkeit (was ich meist zum Totlachen finde) aber die dsie erkrankt manchmal an ihrer Gutmtigkeit.
MfG
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo, Franz,
Du (franz) meintest am 18.12.07:

Ja - hier ist das Niwo gelegentlich etwa bei "Lehrling 1. Lehrjahr" (nicht unbedingt aus dem Elektrobereich ...).
Allerdings schützt auch eine akademische Ausbildung nicht vor falsch eingeprägten Meinungen. Das betrifft auch die Sache mit den Vektoren.
Edison hatte schon Recht mit seiner Abneigung gegen den Wechselstrom.
Viele Gruesse! Helmut
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Helmut Hullen schrieb:

Du kackst manchmal recht gern schöne, bunte Korinthen :-))
Ich auch, aber andere.
3 Rotierende Pfeile sind so ein schönes Bild, dem Bremer täten sie wenigstens weiterhelfen aber der ist verknallt in ellenlange Fooormln, am besten bis auf die Rückseite des Notizblocks.
MfG
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Franz Glaser (G) schrieb:

Streng gesehen vom "elektrotechnischen Standpunkt"

So ist es. Offensichtlich kennt er sich in dieser Sache nicht in einer wünschenswerten Präzisison aus. Aber Franz, ist das denn nicht das Recht eines Fragestellers, sich nicht so genau auszukennen?
Als Fragesteller kann ma doch nicht ahnen, daß das "Bremer Lexikon" umgehend die ganze Elektrotechnik ausbreitet?

Na ja, ist auch nicht so ganz einfach. Denn die durch die Verkettung entstehenden Phasenbedingungen bleiben auch bei Frequenzänderungen gleich.

Ich finde, man sollte der Gutmütigkeit Vorrang geben. Sie ist doch das Salz in der Suppe?
--
mfg hdw

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Helmut Hullen schrieb:

Würde ich so streng nicht sehen. Denn konjugiert komplexe Zahlen in der Elektrotechnik können als Matrizen also "Flächen"vektoren betrachtet werde. Kommt darauf an, von wo man sich der Sache nähert Mehrere Namen für diesen speziellen Fall ;-)
--
mfg hdw

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Helmut Hullen schrieb:

Unsinn.
Genau.
Was für eine seltsame Theorie?

gar nichts, er ist nämlich kein Leerer.

Scheint bei HH nicht zu wirken.

Er weiß es ja doch. Was faselt er also?
Gruß aus Bremen Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen: