380V-Kompressor auf 230V betreiben/umrüsten?

Tobias Claren schrieb:

Anders herum. Dir fehlt der Neutralleiter und der Erdleiter ist gleichzeitig Neutralleiter. Nennt man auch klassische Nullung oder TN-C.

Matthias

Reply to
Matthias Olescher
Loading thread data ...

Tobias Claren schrieb:

Im Prinzip ja. Aber: 380 Volt und 230 Volt passen nicht. Und du brauchst ggf. einen Kondensator und eine Anlauf-Fleihkraftkupplung. Oder ein zeitgesteuertes Luft-Dreiwegeventil in der Leitung zwischen Kompressor und Kessel für den entlasteten Anlauf.

Was passt:

400 Volt und 230 Volt oder 380 Volt und 220 Volt.

Sicher. Auf die Motorausführung kommt es an.

230-Volt-(Asynchron-)Motoeren sind so genannte Kondensatormotoren, mässige Anlaufleisstungen. 400-Volt-Motoren *echte* (Asynchron-)Drehstrommotoren.

Ja. Auf dessen Luftleistung. Oder ob "entlasteter Anlauf" möglich ist.

Auch. man Wikipedia.

formatting link
Nie war die Informationsbeschaffung einfacher und bequemer als heute.

Reply to
Thomas Huebner

Stefan Wag schrieb:

Nur, wenn auch der N-Leiter auch vorhanden ist. Das ist nicht immer der Fall.

Reply to
Thomas Huebner

Tobias Claren schrieb:

Es gibt so eine art Wechselrichter der aus 230V richtigen Drehstrom mit

400V macht. Ein Kumpel hat so ein Ding bei einem Materiallift im einsatz, mit Sanftanlauf undso. Von Siemens, für Hutschienenmontage. Leistung weiss ich nicht, wird bei einem kW oderso liegen. Früher war das Ding aus riesigen Kondensatoren aufgebaut, bis es Kaputt ging. Dann gabs das Elektronische Teil.

Sicherlich gibt es sowas auch für Größere Leistungen.

bye uwe

Reply to
Uwe 'hammernocker' Roßberg

600liter Ansaugleistung / 11kW ist üppig viel. Ich weiß jetzt nix Genaues, aber da hat der Motor schon so viele kW, daß da nix mehr mit 230V geht! Da glühen die Sicherungen. Ich hatte einen mit 1000lit und 10bar und der hatte 11kW (Erinnerung). An der Welle. Am Netz sind das ummara 16kVA geschätzt. Wer was Genaueres weiß aus einem Katalog, der soll her damit. Die Kesselgröße ist wurschd.

MfG

Reply to
Franz Glaser (KN)

habe mich vertippt, 11 bar (atü)

Geschätzt: 7,5kW.

In dieser Größe hat "man" "früher" nicht an 220V sondern eher an Sterndreieck gedacht und an druck- bzw. lastlosen Anlauf.

MfG

Reply to
Franz Glaser (KN)

"Tobias Claren" schrieb am Tue, 9 May 2006

00:35:27 +0200, :

  1. Was willst Du mit so einem Riesending in einem Appartment?

  1. wieso musst Du da jetzt ständig neue Teil-Threads aufmachen mit unsinnigen Subjekten?

ärgert sich
Reply to
Peter Popp

Hallo, Franz,

Du (franz) meintest am 09.05.06:

Das war anno dunnemals in der Landwirtschaft der Dreschmaschinenmotor, der ausserhalb der Dreschzeit auch die Mühle (füs Futtermehl) antrieb. Etwas grösser als ein Bierfass.

Pflegte die üblichen Sicherungen (Schraubsicherungen, mit Schmelzdraht) beim Lastanlauf zu schlachten. Aber es gab ja Ersatzdraht in Hülle und Fülle ,,,

Viele Grüße! Helmut

Reply to
Helmut Hullen

Tobias Claren schrieb:

im prinzip geht es (mit etwas leistungsverlust)

ich vermute mal es ist ein drehstrommotor (380/220v)

es ist allerdings ein bischen sachverstand nötig: das klemmbrett des motors muß anders verdrahtet werden. (für die fachmenschen: von stern auf dreieck umgeklemmt werden.

da aus der steckdose nur 2 phasen kommen und der motor 3 braucht muß zusätzlich, ein kondensator die fehlende 3te phase ersetzen.

wie gesagt, bedeutet leistungsverlust. aber im prinzip geht das.

bitte fang nicht selber an zu basten, das gehört in die hände eines fachmenschen

steffen

Reply to
Steffen H.

Klar gibt es so was bis in den mehrstelligen Kilowattbereich.

Es ist dann aber merklich gr=F6=DFer als eine Hutschiene ;-))

hth, Andreas

Reply to
Andreas Tekman

Ernst, Du bist auf einen Troll reingefallen.

hth, Andreas

Reply to
Andreas Tekman

Franz Glaser (KN) schrieb:

Industriekompressoren, Kaeser, 10-15 bar

Ansaugvolumen Motorstärke

250 l/min 1,5 kW 350 l/min 2,2 kW 500 l/min 3,0 kW 1200 l/min 7,5 kW

Grüße Christian

Reply to
Christian Guhl

Tobias Claren schrub:

Klassische Nullung? Oder gefährlicher Pfusch?

Ansgar

Reply to
Ansgar Strickerschmidt

Thomas Huebner schrub:

Immer?? Gibt's da nicht auch die Allstrommotoren wie z.B. in Küchengeräten und Bohrmaschinen, also mit Kommutator?

Ansgar

Reply to
Ansgar Strickerschmidt

Christian Guhl schrieb:

Gemach. Der Motor nimmt sich die elektrische Leistung, die er mechanisch gewandelt an den Kompressor abgeben muss.

Also so um die 4 kW

Reply to
Thomas Huebner

Warum nicht? Du kennst die zulaessigen Netzschwankungen sowie den zulaessigen Spannungsabfall in seinen Leitungen? 380 V ist eine Abweichung von -5% zur Nennspannung von 400 V. Wie viel kommt bei dir unter Last aus den Dosen? 400,000 V?

Schoenen Gruss Martin

Reply to
Martin Trautmann

Ansgar Strickerschmidt schrieb:

Ansgar, ich schub von Asynchronmotoren. Mix Allstrommotoren. Die sind als Kompressorantrieb ungeeignet.

formatting link

Reply to
Thomas Huebner

Stefan Wag schrieb:

Ein Drehstromkreis hat nicht immer einen Neutralleiter.

Gruß Dieter

Reply to
Dieter Wiedmann

Dann - endlich - hamma richtige Zahlen. Vergelzgott :-))

Sind das Schraubenkompressoren?

MfG

Reply to
Franz Glaser (KN)