Was ist los mit der Netzzeit?

Werner Holtfreter schrieb:

Selbstregeleffekt des Netzes. Liegt bei ca. 2% der Netzlast.

VG

Reply to
Joerg Bradel
Loading thread data ...

Joerg Bradel schrieb:

Interessanter ist der k-Faktor, auch bekannt als Netzkennzahl. Er beschreibt das Verhalten der Frequenz bei Erzeugungsausfall/Lastabwurf und wird in MW/Hz angegeben.

VG

Reply to
Joerg Bradel

Am 24.02.2018 um 21:56 schrieb Joerg Bradel:

Bei "langsamen" Regelschwankungen.

Was offensichtlich einer Sprungantwort entspricht. Zu dynamischen Eigenschaft des Netzes auch Stromausfall November 2006.

formatting link

Reply to
horst.d.winzler

Am 24.02.2018 um 21:49 schrieb Joerg Bradel:

Reply to
Dieter Wiedmann

Gernot Griese schrieb:

formatting link

Reply to
Rolf Bombach

So einfach, wie Du es Dir hier vorstellst, scheint das wohl nicht zu sein?

Habe nochmal nachgesehen: die Infos, die ich habe, gehen von einem ENTSO-E-Auslegungswert von 1,5 GW/Hz bei Schwachlast bzw. 3 GW/Hz bei

4%/Hz nahelegen.

V.

Reply to
Volker Staben

Am 25.02.2018 um 17:12 schrieb Rolf Bombach:

schon anders aus. Im Augenblick haben wir auch schon wieder durchgehend weniger als 50Hz und Deutschland, Frankreich und Tschechien versorgen halb Europa mit Strom.

Gernot

Reply to
Gernot Griese

Dieter Wiedmann schrieb:

Ich meinte eigentlich einen Ausfall der Frequenzmessung.

Wenn's Dich interessiert schaue ich morgen mal auf unsere Uhr.

VG

Reply to
Joerg Bradel

horst.d.winzler schrieb:

Ich war an jenem Abend dabei. Und habe ihn noch immer lebhaft in Erinnerung.

VG

Reply to
Joerg Bradel

Am Sat, 24 Feb 2018 11:20:19 +0000 schrieb Pascal Le Bail:

tut's aber wohl nicht. Die Abweichung kann ich bei meinem LED Radiowecker

Anfang 2018 nicht mehr stabilisiert.

Reply to
Andreas Quast

Und wie ist es dann?

Reply to
Werner Holtfreter

Am 25.02.2018 um 19:31 schrieb Joerg Bradel:

gerade ablief? ;-)

Reply to
horst.d.winzler

dass es offensichtlich noch mehr Verbraucher gibt, deren Wirkleistungsbedarf mit fallender Frequenz abnimmt.

und Verdichter, Hebeantriebe, Zentrifugen, alle kapazitiv-ohmschen

V.

Reply to
Volker Staben

Am 25.02.2018 um 18:59 schrieb Gernot Griese:

Reply to
Markus Müller

formatting link

ggf. Datum und Uhrzeit neu setzen.

Gernot

Reply to
Gernot Griese

horst.d.winzler schrieb:

22:10 Uhr? Nein. Es gab da noch einen Vorgang 40min eher,

Da bist Du nur noch Beifahrer. Das Leitsystem spuckt zwar Meldungen aus, aber das sind dann gleich mal mehrere Hundert. Letztlich hat man, wenn alles zur Ruhe gekommen ist, einen

dann die Kunden (VNB, Stadtwerke, Bahn etc pp.) noch mit auf der (telefonischen) Matte.

VG

Reply to
Joerg Bradel

Das kann ich nicht glauben, es werden doch dauernd Kraftwerke zu- und abgeschaltet. Sei es wegen Neubau, Abbruch, geplanter Revision oder

Sind sie auch, aber in aller Regel wird innerhalb weniger Stunden korrigiert, so dass die Uhren nie mehrere Minuten falsch gehen wie es diesmal ist.

Reply to
Stefan Heimers

Schweiz:

formatting link

formatting link

Reply to
Stefan Heimers