1,5 qmm reichen _nicht mehr_ aus, wenn die LS-Schalter im Sicherungskasten 20 A oder mehr haben. (Im Bestand ist das selten.)
Bei mir haben die LS 16 A, und die Kochfelder haben maximal 16 A. Die Leitungen in der Wand haben auch nur 1,5 qmm.
1,5 qmm reichen _nicht mehr_ aus, wenn die LS-Schalter im Sicherungskasten 20 A oder mehr haben. (Im Bestand ist das selten.)
Bei mir haben die LS 16 A, und die Kochfelder haben maximal 16 A. Die Leitungen in der Wand haben auch nur 1,5 qmm.
--