Es ist weit hergeholt(auch das von Franz) und vielleicht in einem Gerbe-/Industriegebäude noch am ehesten möglich, z.B. wird der PEN ... Beispiel geht nicht. Ich hätte gerne ein Beispiel wie das mit der Fremspeisung(1.Fehler) des PEN oder auch L möglich ist ohne dass irgend etwas auslöst noch bevor der
2.Fehler auftritt. Ein passierter Unfall als zusätzliches Beispiel währe auch noch nett.
Finde ich auch, entweder ist das Regelwerk verbindlich/quasiverbindlich, dann hat es öffentlich und kopierbar zu sein, sonst ist es proprietär und kann nicht verbindlich sein.
In einem "Wiener Gemeindebau"[tm] kann es doch leichter vorkommen als "man" denkt, daß sich auf dem "Bassin" (=Gang) zwei Stromkreise nahe kommen. Und daß ein technisches Genie vor dem Herrn "den Nuller von der Dose nebenan" herbeigeholt hat.
Es ist nicht nur gewerblich, was ich bisher alles mit Elektrotechnik zu tun hatte, ich hatte auch 2 Tanten in Wien, eine davon war mit einem Gärtner verheiratet. Die Verdrahtung war teilweise mit seiden- umsponnenen Einzeldrähten freifliegend auf Keramikisolatoren, die auf altes Holz geschraubt waren.
Vom L des Kreises des anderen RCD natürlich (in diesem Bsp.) Oder von einem Kreis der nicht über den RCD geht (sogenannte Fachleute empfehlen ja manchmal Heizung/Kühltruhe etc. nicht über RCDs anzuschließen). Und da hast du deine Gefahrenquelle. ...
Es gibt natürlich bestimmte Situation die unter Einhaltung einer ganzen Reihe von Nebenbedingungen einen RCD auch in einem genulltem Kreis nicht sinnfrei erscheinen läßt. Ein Schutzklasse II Gerät in einem TN-S Netz mit RCD hat ja einen ähnlichen Effekt. Nur die Nebenbedingungen sind das Problem, die alle - auch im Betrieb - einzuhalten, halte ich für nahezu unmöglich. Man dürfte nur einen RCD einsetzten, der alle Kreise gelichezitig abschaltet, müßte jedes einschleppen von Fremdspannungen verhindern, gar jede Verlängerungsleitung z.B. aus dem Treppenhaus u.v.a.m. Nein, TN-C kein RCD ist einfach und klappt. Gerade wenn die Wohnung klein ist, sind die 3 oder 4 Steckdosen und 2 Lampen ja an einem Wochenende neu verlegt, mit PE.
AFAIK Urheberrechte, es ärgert mich auch immer. Sonst könnte man einfach einen passenden link setzen und vermeiden, dass z.B. in diesem Thread bei Laien/Bastlern/Heimwerkern der Eindruck entsteht das Elektroingenieure eine "effih" bei genullten Steckdosen ja gar nicht so schlimm finden und alle Nebnbedingungen natürlich dabei vergessen.
Der Schutzleiter ist im ausgelösten Fall nicht mehr vorhanden. Eine Schutzeinrichtung, Schalter etc. darf den PE oder PEN aber nicht unterbrechen, weil dann die Schutzmaßnahme dahin ist. Strom und Spannung kann auch "von außen" kommen - und sei es nur über eine "Verlängerungsleitung", oder einen "gemopsten" L, oder eine angebohrte Leitung...
Wenn dich ein nicht mehr vorhandener Schutzleiter nicht überzeugt, wird mir das mit anderen Argumenten auch kaum gelingen.
...man findet immer einen Fall, der noch schlimmer ist.
Das siehst Du auffallend richtig. Was ist ein (stromloses) E-Gerät mit unterbrochenem Schutzleiter? Richtig: ein Metallklumpen wie z. B. ein Auto oder eine Stahlthermosflasche. PE? - Wozu?
Spannungsverschleppung? Kann man vergessen, wirklich.
Geht nicht, der FI hält schon gar nicht, Die Summe der Ströme stimmt von Beginn weg nicht, 1.Fehler, ein 2.Fehler kann gar nicht auftreten da die Stromkreise gar nicht unter Strom gesetzt werden können.
Geht nicht, die FIs halten schon gar nicht, Die Summe der Ströme stimmt von Beginn weg nicht, 1.Fehler, ein 2.Fehler kann gar nicht auftreten da die Stromkreise gar nicht unter Strom gesetzt werden können.
5.3.3 Im Schutzleiter darf keine Schalteinrichtung eingebaut werden. Es dürfen jedoch Klemmstellen vorgesehen werden, die für Prüfzwecke mit Werkzeug auftrennbar sind.
Regelmässiges Abstauben vorausgesetzt, haben diese Konstruktionen Isolationswerte, von denen neuer Plastikramsch nur träumen kann ;-) Und die massiven keramischen DC-tauglichen Schalter erst *schwelg*. Das hiesige Versicherungsamt trauert vorallem den keramischen Steckdosen nach. Ich hab Material aus den 50ern, das sieht aus wie neu, während mir Plastikgeraffel in 3 Jahren schon 2 mal am selben Ort abgeraucht ist.