begin quoting, Maria Bin schrieb:
Die haben Dich verarscht. Isolationsmessung mit hoher Spannung ist nötig!
(Die Sicherung ist wegen eines Überschlags mit nachfolgendem Lichtbogen gekommen, die Fehlerstelle wäre deswegen als solche deutlich erkennbar (Anschmelzungen, Schmorspuren), wenn man sie denn finden würde. Eine "Schneeflocke" macht das nicht, mit Wasser kriegst Du nicht mal das RCD ausgelöst.)
Bei der Gelegenheit auch die Nullklemme im Keller auf festen Sitz und niederohmigen Durchgang prüfen (messen!): Ist ein beliebter Fehler, der auf die Dauer Geräte durcvh Überspannung demoliert. Wenn da ein Wackelkontakt sitzt, dann kann der auch Ursache von Schaltüberspannungen sein, wenn irgendwo eine Induktivität sitzt - die würgt veim Wackelm den Strom ab, die Induktivität protestiert mit einer Spannungsspitze, dann gibt es irgendwo einen Überschlag, der zünder den Lichtbogen und - petsch! - kommt ein Schalter.
Gruß aus Bremen Ralf